1. Kotika - 19 Июля, 2026 - 17:19:12 - перейти к сообщению
Сдаем в аренду небольшое офисное помещение под салон красоты. Арендатор требует предоставить протокол замера сопротивления изоляции электропроводки — говорит, это нужно для их страховки и для проверок. Как это сделать? Проводка старая, но в целом, нормальная.
2. MarTini - 19 Июля, 2026 - 22:42:34 - перейти к сообщению
Есть у нас «ЦентрЭнергоЭкспертизы» https://cenerg.ru/electrolaborat...niya-izolyatsii/ , у них есть лаборатория, которая позволяет выполнять подобные работы – мы к ним сами обращались, поэтому точно знаю. Приехали на следующий день, мастер со своим мегаомметром, за час проверил все линии. Нашли одну розетку, где сопротивление было ниже нормы из-за влажности — прямо на месте заизолировали провод, бесплатно. Через день мне уже скинули готовый технический отчёт и протоколы на почту.