Форум ЦИТ г. Пикалёво Форум ЦИТ г. Пикалёво
Форум создан в образовательных целях
 Помощь      Поиск      Пользователи


 Страниц (1): [1]   

> Без описания
Kotika
Отправлено: 19 Июля, 2026 - 17:19:12
Post Id


Super Member


Сообщений всего: 666
Дата рег-ции: Июль 2025  





Сдаем в аренду небольшое офисное помещение под салон красоты. Арендатор требует предоставить протокол замера сопротивления изоляции электропроводки — говорит, это нужно для их страховки и для проверок. Как это сделать? Проводка старая, но в целом, нормальная.
 
 Top
MarTini
Отправлено: 19 Июля, 2026 - 22:42:34
Post Id


Super Member


Сообщений всего: 669
Дата рег-ции: Июль 2025  





Есть у нас «ЦентрЭнергоЭкспертизы» https://cenerg.ru/electrolaborat...niya-izolyatsii/ , у них есть лаборатория, которая позволяет выполнять подобные работы – мы к ним сами обращались, поэтому точно знаю. Приехали на следующий день, мастер со своим мегаомметром, за час проверил все линии. Нашли одну розетку, где сопротивление было ниже нормы из-за влажности — прямо на месте заизолировали провод, бесплатно. Через день мне уже скинули готовый технический отчёт и протоколы на почту.
 
 Top
Страниц (1): [1]
« Разное »


Все гости форума могут просматривать этот раздел.
Только зарегистрированные пользователи могут создавать новые темы в этом разделе.